Problème étrange avec w32tm : l'horloge avance d'environ 5 minutes, mais revient brièvement à l'heure correcte avant d'avancer à nouveau

Je pense que le titre résume bien la situation…

J’ai un émulateur PDC (Windows Server 2022) qui fonctionne sur un hyperviseur Hyper-V et que j’essaie de synchroniser à l’heure correcte. Le serveur avance toujours d’environ 5 minutes, même après lui avoir dit de se synchroniser avec les pools de serveurs NTP (time.nist.gov et pool.ntp.org). J’obtiens l’Event ID 261 qui m’indique que la synchronisation a réussi, mais l’heure est toujours en avance de presque 5 minutes.

Sauf peut-être pendant 1 seconde à chaque tentative de synchronisation. Il affichera l’heure CORRECTE pendant juste cette 1 seconde, puis reviendra à l’heure incorrecte.

J’ai essayé w32tm /stripchart également, et j’obtiens l’erreur 0x800705B4. Ajouter le drapeau /packetinfo donne les horodatages de référence et d’origine à 0 (enfin 0x00000000etc0) ce qui est étrange.

J’ai essayé une capture de paquets, et le serveur (client) communique bien avec le serveur NTP.

w32tm /query /status/verbose

Leap Indicator: 0(no warning) 
Stratum: 2 (secondary reference - syncd by (S)NTP) 
Precision: -23 (119.209ns per tick) 
Root Delay: 0.0751364s 
Root Dispersion: 266.0852887s 
ReferenceId: 0x84A36102 (source IP:  132.163.97.2) 
Last Successful Sync Time: 2/19/2025 7:12:31 AM 
Source: time.nist.gov,0x8  
Poll Interval: 7 (128s)  
Phase Offset: -0.0000053s 
ClockRate: 0.0156250s 
State Machine: 3 (Spike) 
Time Source Flags: 0 (None) 
Server Role: 576 (Reliable Time Service) 
Last Sync Error: 0 (The command completed successfully.) 
Time since Last Good Sync Time: 7.9033052s 

Des idées sur ce qui se passe ? Comment puis-je corriger cela ? Quoi d’autre puis-je examiner ?

Merci !

La réponse était de décocher la synchronisation horaire dans les paramètres de la VM dans Hyper-V. Tout semble fonctionner correctement maintenant.

Merci !